红外热像仪——地暖检修好帮手 [复制链接]

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
地暖是家庭中最大的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是一场灾难,需要刨开地面重新换管,会给装修造成严重破坏。行业内多年来的通常做法是通过给各分管路打压,通过一段时间内管道内压力的变化值判断该路管道是否有失压漏水嫌疑,但这种方法只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法定位究竟漏水点在哪里,给维修检测的工作人员和住户都带来很多不便。
最近有很多客户咨询红外热像仪,问红外热像仪能否检测地暖漏水。今天Agitek就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。


    首先,客户根据经验先找出是哪一路的地暖盘管存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体漏水点位置。
第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点。
第三步,开启可疑的分管路使用热像仪进行检测,大约15-30分钟是使用热像仪进行检测的黄
            图1
时间太短的话水管内的水还没有热,温度差异不明显;时间太长的话地面已被充分加热,温度差异也不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。
               
                  2
第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3图4。
                            3                图4
确定了漏水点后,客户告诉我们,原本怀疑是分集水器那里地下漏水,如果没有热像仪的检测,可能他们就要撬开地面进行检查,损失会很大,远远超过一台美国菲力尔C2热像仪本身几千元的价格。现在用C2热像仪进行检测,只要凿开墙面那一小块地方就可以,这样不仅减少损失,也节省了检修时间。
                  
    客户体验过用红外热像仪C2进行地暖检测后,对这个产品很满意,希望技术在后期能给他们公司检修人员进行热像仪的操作培训,后期用红外热像仪C2进行检修,让他们的工作事半功倍!